У вас есть вот такие топики:
Соответственно, вы из скриптов можете задавать уставки температур:
wbe2-i-ebus_111/Hot Water Setpoint
wbe2-i-ebus_111/Heating Setpoint
wbe2-i-ebus_111/Room Temperature Setpoint
и передавать текущие температуры:
wbe2-i-ebus_111/Room Temperature
В зависимости от режима работы модуля это значение соответствует либо комнатной температуре, либо температуре на улице.
Если используете управление по температуре котловой вводы: вводите уставку 0, котел останавливается.
Если используете управление по комнатному датчику: задаете уставку, передаете значение температуры, как только температура будет выше уставки плюс гистерезис - котел выключится.
Если используете управление по отопительной кривой: тут вмешиваются настройки котла. У котла есть (не помню точно название параметра) температура наружного воздуха, при которой отопление отключается. Если вы из скрипта передали температуру наружного воздуха выше этой уставки, которая внутри котла - котел выключится.