WBIO-DI-HVD для любителей диф. автоматов

На сколько понимаю в модулях WBIO-DI-HVD-8 и WBIO-DI-HVD-16 каждый канал имеет одинаковую схемотехнику и только из-за ограниченного количества контактов один из контактов входа объединен (вернее получается две группы). Но если в щите используются диф. автоматы и/или узо, которые рвут одновременно N и L, подключить больше двух на модуль уже не получится. Может в планах есть создание модуля с изолированными входами (по два контакта), пусть даже если будет 8 входов в корпусе в 3U? Это наверно поможет и для мониторинга питания в серверных, если используются несколько UPS.

Так нейтраль же все равно одна щитке. подключаете к модулю нейтраль, которая до автоматов.
а входами смотрите наличие фаз после дифавтоматов.

Ну нейтраль не обязана быть одна в щите, но идею я понял. Смущает только что после сработки диф. автомата нейтраль будет подключена к фазе потребителя через модуль, а не полностью обесточится. Какая сейчас схема входного каскада? В документации приблизительная, а это уже поди устарело…

не поменялась. На входах четыре резистора по 200k, т. е. нейтраль подключена к фазе через 800кОм. В худшем случае будет течь ток до 0,3ма. что вполне безопасно.

спасибо

Добрый день.
Прошу уточнить по работе данного модуля с дифф. устройствами (групповые УЗО).
Если подключить ноль до группового УЗО, а фазу замерять после УЗО.
УЗО не будет срабатывать по утечке?
После УЗО по 2-3 автомата, которые необходимо контролировать.
Таких УЗО 3шт.

Добрый день.
Ток (максимальный) суммарный через 3 входа все равно будет меньше 1мА, диффавтоматов на такой ток чтечки нет, минимум 10мА.
Если хотите полностью изолировать каналы - то можно использовать такие или аналогичные модуля опторазвязки, подключив из к контроллеру через WD-14

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.