Добрый день.
MAP6S, hw 1.2E, fw 2.3.7
При поданном питании на устройство, но отключенном 220 выдает в регистры напряжения и частоты не нулевые значения. В регистр напряжения от 1.4 до 3 вольт, в регистр частоты последнее зафиксированное.
Вообще говоря, на висящем в воздухе входе какое-то небольшое напряжение будет всегда.
Если воткнуть в него (вход) осциллограф, можно будет увидеть те самые полтора вольта…
Я правильно понимаю что компания WirenBoard считает что это не баг а фича, и то что при отсутствии 220 вольт мультиметр откуда-то определяет частоту сети?
Не “откуда-то” а по наводке на неподключенный вход. Если я подключаю просто ноль счетчика к частотнику и меняю на нем частоту - даже емкосной связи достаточно для работы детектора нуля.
Нет, это не так. Вы можете в этом даже убедиться при наличии соответствующего прибора - на клеммах действительно есть мелкое напряжение.
Ток при этом, что тоже логично, отсутствует.
Это не ошибка, это корректное измерение как оно есть.
Емкостная связь чего с чем?
Как она может возникнуть в части частоты, если не один из входов L и N не подключен? Вы секреты Теслы Николы разгадали по беспроводной передачи э/э?
Текущий ответ трактуется “пшел вон” у нас все хорошо. А то что поверенный прибор показывает то чего не должен показывать в случае отключения линии 220 вот это вот настораживает…
Наводки существуют в довольно приличном радиусе от любой линии передачи электроэнергии.
Для проверки достаточно включить осциллограф на микровольты и оставить щуп не подключенным.
Так, что должен показывать прибор с неподключенной клеммой?
Если показывает не то, что в действительности на клемме - это явно дефект.
Вообще-то нет. Там действительно есть напряжение и это можно измерить любым достаточно чувствительным внешним измерителем.
Осциллограф RIGOL за околокосмический прайс, будучи ни к чему не подключенным, тоже показывает не ноль. А вот если посадить его щуп на массу - будет ноль, разумеется.
WB-MAP, конечно, не rigol, но физика одна на всех.
Не пробиваемо… Подумайте на уровне бытовой логики: не подключен кабель - должен быть 0! То что прибор ловит наводки это не проблема конечного пользователя, а проблема разработчика который не заложил аппаратную или программную компенсацию этого эффекта. Почему у Овена или ICP DAS нет таких явлений и они считают это правильным? А вы с пеной у рта доказываете что клиент идиот и наводки это нормально.
Печально.
Ну приведите, что ли, аргументы. Почему должен быть ноль на висящем в воздухе входе вольтметра?
Да даже у портативного мультиметра с батарейным питанием вход дрожит пятьюдесятью герцами.
Какое-то напряжение показывает при неподключенных входах из-за того что входы высокоомные, и внешние помехи/наводки наводят это некоторое напряжение. Это частая проблема на многих устройствах, как отметили коллеги выше. Никаких аппаратных/программных костылей к этому не делали, потому что, нуу, счетчик всегда куда-то подключают, и вообще жалоб на это за 5 лет не было. Расскажите пожалуйста в какой ситуации это создает проблему.
При пропаже напряжения значение частоты остается последнее измеренное. Ну вот такое решение приняли, выдавать 0 точно не стоит, возможно следует давать ошибку или что-то такое. Расскажите пожалуйста в какой ситуации это создает проблемы, будем думать.
Данные устройства планировалось применять для автомата ввода резерва с автозапуском генератора. По закладываемой логике от устройств должны приходить абсолютные 0 в случае пропадания основного ввода, ровно и то что в момент пока не активен ввод с генератора там также должны быть 0 по всем параметрам. Играться и отфильтровывать “паразитные” значения в 1,5-4В не планировалось ровно и то что считать что если на вводе нет напряжения не обращать внимания на наличие занчений частоты сети. Относительно того что частота отдается последняя - а какой смысл? Нет напряжения нет и частоты. А так получается что напряжения 0 (в вашем случае до 4В) а частота вот она красуется как и не пропадала. В ошибку валить точно не нужно, это и будет ошибкой.