Контактор подключен к выходу К1 реле. Когда контактор был расположен справа от реле, то, примерно 1 раз из 3 при выключении контактора вырубался полностью модуль реле. Т.е. гас светодиод S и в интерфейсе становился красным. Оживал после передергивания питания. При установке контактора слева от модуля все работает нормально.
Для предотвращения подобного поведения рекомендую установить снаббер, который поможет подавить индуктивные выбросы от контактора.
Например, можно использовать снаббер с такими параметрами:
Емкость конденсатора: 0,1 мкФ.
Сопротивление резистора: 100 Ом.
Мощность резистора снаббера - 1 Вт.
Рабочее напряжение конденсатора снаббера - 1 кВ
Для более точного анализа можно восстановить проблемную схему установки.
Так же прошу обратить внимание на установку снаббера: его монтаж необходимо произвести параллельно катушке.
Буду на даче попробую, но я не думаю, что снаббер поможет. Питание WB и модулей реле висит на фазе 1. На линии кроме модуля реле управляющего контактором висит еще один модуль реле MR6C, MR3, MAP3E и M1W2. Они продолжают работать. Питание катушки контактора осуществляется от фазы 3.