Модуль реле WB-MR6C v.2 и контактор Systeme Electric

Контактор подключен к выходу К1 реле. Когда контактор был расположен справа от реле, то, примерно 1 раз из 3 при выключении контактора вырубался полностью модуль реле. Т.е. гас светодиод S и в интерфейсе становился красным. Оживал после передергивания питания. При установке контактора слева от модуля все работает нормально.

diag_output_AURRISOK_2024-11-24-06.29.11.zip (436,7 КБ)

Добрый день!

Для предотвращения подобного поведения рекомендую установить снаббер, который поможет подавить индуктивные выбросы от контактора.

Например, можно использовать снаббер с такими параметрами:

Емкость конденсатора: 0,1 мкФ.
Сопротивление резистора: 100 Ом.
Мощность резистора снаббера - 1 Вт.
Рабочее напряжение конденсатора снаббера - 1 кВ
Для более точного анализа можно восстановить проблемную схему установки.

Так же прошу обратить внимание на установку снаббера: его монтаж необходимо произвести параллельно катушке.

Остались ли у вас еще вопросы?

Буду на даче попробую, но я не думаю, что снаббер поможет. Питание WB и модулей реле висит на фазе 1. На линии кроме модуля реле управляющего контактором висит еще один модуль реле MR6C, MR3, MAP3E и M1W2. Они продолжают работать. Питание катушки контактора осуществляется от фазы 3.

Добрый день, удалось ли решить вопрос?

Добрый день! Я еще не был на даче, недели через 2 проверю.