Правильно ли я понимаю, что у WB-MWAC в прошивке реализована логика контроля за датчиками протечки и по сигналу от них он самостоятельно будет перекрывать краны? Без написания соответствующих правил на контроллере (и даже без самого контроллера)?
Если это так, то опишите, пожалуйста, поподробнее логику: обязательно ли перекрываются оба крана по сигналу от любого датчика протечки или это можно настраивать?
Для чего сделаны входы для выключателей ручного управления - на них завязана какая-то логика в прошивке?
шаровый кран с напряжением питания 12В можно подключить?
я так понимаю модуль рассчитан на подключение двух шаровых кранов - по одному к выходу К1 и К2. Можно ли будет подключить к одному выходу Кx два шаровых крана последовательно?
Датчики протечки можно использовать любые: как пассивные, с двумя выводами, так и активные (с питанием), с тремя или четырьмя выводами.
Какими пользовательскими характеристиками отличаются пассивные датчики от активных? Какая область применения у каждого типа?
На примере датчиков гидролок, когда лучше использовать WSP, а когда WSS/WSU?
Спасибо. Тут написано, что датчики WSP и WSS аналоговые. Вы пишете, что эти датчики протечки можно подключать к входам сухих контактов WB-MWAC (я так понимаю, это цифровые входы).
Подскажите, пожалуйста, можно ли эти же датчики протечки подключить к входам WBIO-DI-DR-14? Для WSS (активных) предполагается подача питания 12 В, а на сухие контакты/открытые коллекторы будет подаваться стандартное для WBIO-DI-DR-14 напряжение 4,5 В. Будет ли корректно работать такая схема? Если нет, то почему?
Механизм работы такой: датчик протечки при появлении воды подтягивает вход модуля к его земле, сопротивления жидкости обычно достаточно для того, чтобы модуль определил состояние входа.
При подключении к WBIO-DI-DR-14 активного датчика необходимо обеспечить дополнительное питание. GND контроллера и источника питания датчика в этом случае надо объединить. C пассивным датчиком ничего не надо делать.
@Kilpio, коли уж зашла речь про WB-MWAC, хотелось бы узнать более подробно о подключении запорной арматуры
можете на пальцах объяснить, как подключать например такой
Пытаюсь подключить данное устройство к контроллеру, но почему-то не нахожу в списке на вкладке config в поле device type этот модуль. Может что-то другое нужно выбирать? Или может обновить прошивку контроллера нужно?
Здравствуйте, выбираю систему защиты от протечки, и вот интересует может ли WB-MWAC работать со скважинным насосом без использования запорных кранов, по аналогии с GIDROLOCK UNIVERSAL.
Ставьте в бак поплавковый датчик и по нему через WB-MWAC (или любой другой модуль реле подходящей мощности) включайте-выключайте насос.
WB-MWAC удобен тем, что у него есть входы для подключения счетчиков и датчиков с питанием.
Кроме того можно аппаратно запрограммировать подачу и снятие напряжения на насос (есть контакты NO/NC) в зависимости от того какой сигнал (1 или 0) подает поплавок.
В моем случае, как я понял, от автомата питание насоса подаю сначала на контакты реле WB-MWAC, с него на реле давления установленное у расширительного бака и далее сам насос. Так же к WB-MWAC подключаю датчики протечки, соотвественно при их сработке WB-MWAC будет просто разрывать питание идущее на насос. Также я могу подключить кнопку к WB-MWAC для ручного отключения, а при наличии контроллера осуществлять еще и удаленный контроль. Верно ли такое подключение?