Обсуждение WB-MWAC

Добрый день, Евгений! “i” в iGND означает “изолированный”, iGND гальванически развязаны от цепи питания. GND счетных каналов объединен с GND питания. Такое разделение должно улучшить защищенность входов S и F от помех. Практически же GND i iGND можно объединять.

Добрый день!
Подскажите, как по Modbus отключить тревогу и пищалку после устранения протечки?
Кнопки подключать не планирую.

Установить в ноль соответствующий coil (регистр 2). Если используете с Wiren Board, то это будет в веб-интерфейсе.

Контроллер другой.
Не нашел в инструкции какие регистры отвечают за светодиоды, пищалку.

Там это было, но сильно неочевидно. Добавил явно табличку.

Сейчас то что нужно!
Супер!

Вопрос по маппинг матрице. S1, S2 контакты отображающие статус шарового крана (открыт/закрыт), S3-F3 датчики протечки. К1 открывает кран, К2 - закрывает.
1: K1 2: K2
1: S1 384 4 385 0
2: S2 392 0 393 4
3: S3 400 0 401 8
4: F1 408 0 409 8
5: F2 416 0 417 8
6: F3 424 0 425 8
Сейчас если кран закрыт и срабатывает датчик, К2 становится активным и не отключается. Как это исправить? (не включать К2 если S2=1)

Добрый день! Увы никак, матрица обрабатывает СОБЫТИЯ. Стало быть если сначала было событие кран закрыт и реле отключилось то последующие события протечки будут включать реле, так как изменения состояни S2 не происходит то и реакции на него по остановке реле не последует. Матрица не решает условий.

6 posts were split to a new topic: WB-MWAC не могу отвязать входы

Сообщение было перенесено в новую тему: Где устанавливать WB-MWAC?

Сообщение было перенесено в новую тему: Максимальный выходной ток WB-MWAC

Добрый день!

  1. Допустим, что если активных датчиков протечки(типа Neptun SW007) не 3 шт., а 11 шт., то остальные надо подключать уже к другому модулю WBIO-DI-WD-14?
  2. Можно ли использовать K1, согласно map-матрицы, для управления одним шаровым краном по датчикам протечки, а K2 для управления другим шаровым краном, но уже по кнопке, т.е. нажимаем кнопку и шаровый кран закрывается на 3 месяца и через три месяца открывается по нажатию этой же кнопки или другой кнопки. Нужно для отключения одного из двух теплоносителей в ванной. Оба я могу отключить через распределительный коллектор.

нептун имеет выход типа открытый коллектор. а значит вы можете их запарралелить и использовать входы как зоны. и подключить хоть 11 датчиков. на каждую зону можете настроить через матрицу желаемое поведение каждого из двух реле. опять таки кранов тоже может быть подключено несколько к каждому реле.

1 лайк

конечно вы можете отвязать реле от датчиков и управлять им с кнопки или по modbus

1 лайк

Добрый день.
Реализована ли в контроллере логика, чтобы раз в сутки (или может раз в несколько дней) происходило прокручивание экранов, с целью избежать залипания самих кранов, когда долго не будут прокручиваться? (другие системы такое делают из этих соображений).

и можно ли параллельно на 1 вход подключать несколько датчиков протечки?

Добрый день. В самом WB-MWAC такой функци нет. Однако вы можете очень легко реализовать ее через cron-правило.
Датчики с выходом открытый коллектор или датчики типа контактная пластина можно парралельно подключать ко входам Обсуждение WB-MWAC - #57 от пользователя Nikita_Kulikov

Не хватает возможности активации режима “Уборка”:
В этом режиме отключается перекрытие кранов и сигнализации, например, на 1 час.
Поддержите, кому интересно.

1 лайк

идея интересная … но это реализуется легко если делать логику на внешнем контроллере (тогда и алгоритм “прокрутки” вентилей буду так же делать)

понял…спасибо. Значит датчики гидролок, можно подключать хоть 50 штук в параллели. :slight_smile:

так, для проверки … какие из них подойдут:
https://www.gidrolock-td.ru/product-page/gidrolock-датчик-протечки-воды-с-круглым-корпусом-wsp2-3м-белый

или

https://www.gidrolock-td.ru/product-page/gidrolock-датчик-протечки-воды-wsр-3м

Есть ли какие-то ограничения по части длины подключаемого провода к датчикам?