Добрый день. Позвольте задать вопрос по теме.
iGND у входов S и F соединены на плате.
А GND у счетных входов Р1 и P2 тоже соединен с iGND?
Для всех входов ( S, F и P) - можно использовать единый GND?
Добрый день. Позвольте задать вопрос по теме.
iGND у входов S и F соединены на плате.
А GND у счетных входов Р1 и P2 тоже соединен с iGND?
Для всех входов ( S, F и P) - можно использовать единый GND?
Добрый день, Евгений! “i” в iGND означает “изолированный”, iGND гальванически развязаны от цепи питания. GND счетных каналов объединен с GND питания. Такое разделение должно улучшить защищенность входов S и F от помех. Практически же GND i iGND можно объединять.
Добрый день!
Подскажите, как по Modbus отключить тревогу и пищалку после устранения протечки?
Кнопки подключать не планирую.
Установить в ноль соответствующий coil (регистр 2). Если используете с Wiren Board, то это будет в веб-интерфейсе.
Контроллер другой.
Не нашел в инструкции какие регистры отвечают за светодиоды, пищалку.
Там это было, но сильно неочевидно. Добавил явно табличку.
Сейчас то что нужно!
Супер!
Вопрос по маппинг матрице. S1, S2 контакты отображающие статус шарового крана (открыт/закрыт), S3-F3 датчики протечки. К1 открывает кран, К2 - закрывает.
1: K1 2: K2
1: S1 384 4 385 0
2: S2 392 0 393 4
3: S3 400 0 401 8
4: F1 408 0 409 8
5: F2 416 0 417 8
6: F3 424 0 425 8
Сейчас если кран закрыт и срабатывает датчик, К2 становится активным и не отключается. Как это исправить? (не включать К2 если S2=1)
Добрый день! Увы никак, матрица обрабатывает СОБЫТИЯ. Стало быть если сначала было событие кран закрыт и реле отключилось то последующие события протечки будут включать реле, так как изменения состояни S2 не происходит то и реакции на него по остановке реле не последует. Матрица не решает условий.
6 posts were split to a new topic: WB-MWAC не могу отвязать входы
Сообщение было перенесено в новую тему: Где устанавливать WB-MWAC?
Сообщение было перенесено в новую тему: Максимальный выходной ток WB-MWAC
Добрый день!
нептун имеет выход типа открытый коллектор. а значит вы можете их запарралелить и использовать входы как зоны. и подключить хоть 11 датчиков. на каждую зону можете настроить через матрицу желаемое поведение каждого из двух реле. опять таки кранов тоже может быть подключено несколько к каждому реле.
конечно вы можете отвязать реле от датчиков и управлять им с кнопки или по modbus
Добрый день.
Реализована ли в контроллере логика, чтобы раз в сутки (или может раз в несколько дней) происходило прокручивание экранов, с целью избежать залипания самих кранов, когда долго не будут прокручиваться? (другие системы такое делают из этих соображений).
и можно ли параллельно на 1 вход подключать несколько датчиков протечки?
Добрый день. В самом WB-MWAC такой функци нет. Однако вы можете очень легко реализовать ее через cron-правило.
Датчики с выходом открытый коллектор или датчики типа контактная пластина можно парралельно подключать ко входам Обсуждение WB-MWAC - #57 от пользователя Nikita_Kulikov
Не хватает возможности активации режима “Уборка”:
В этом режиме отключается перекрытие кранов и сигнализации, например, на 1 час.
Поддержите, кому интересно.
идея интересная … но это реализуется легко если делать логику на внешнем контроллере (тогда и алгоритм “прокрутки” вентилей буду так же делать)