Здравствуйте.
Почитал ваши материалы. Есть некоторые комментарии:
- Не рекомендую использовать на одной Modbus шине устройства разных производителей. Такое решение вполне может либо работать плохо, либо не работать.
- Подключение извещателя ИП 212-45 следует выполнить как указано здесь.
К сожалению, на данный момент сложно найти термостаты, которые стабильно ожидаемо работают. В частности, BHT006, встречаются с “особенностями” реализации протокола. Поэтому такие термостаты рекомендовать не могу.
Да, разумеется, для этих целей и служат преобразователи интерфейсов.
А от каких помех защищаете кабель в земле?
Вы можете использовать неэкранированный кабель, если уверены в отсутствии наводок со стороны оборудования и/или других кабеленесущих систем.
У вас остались какие-либо вопросы?