Здравствуйте.
Подобрали данные модули после расчета токов электронагрузок?
Какой предполагается способ управления электрошторами?
Расчетный ток составить до 3 А
, значит для коммутации данных электронагрузок подойдет любой из представленных модулей реле.
В остальном, рекомендую ознакомиться с данной статьей.
Уличных датчиков у нас нет, однако, с условием гарантированного отсутствия прямого попадания влаги можно использовать WB-MS v.2.
Но если вам нужны только показания температуры, то лучше использовать выносной датчик температуры, например DS18B20 вместе с WB-M1W2 v.3
По вашим требованиям подойдет WB-MWAC v.2: хватит каналов для подключения каждого датчика протечки и сможете еще подключить счетчики, например.
Дополнительное оборудование для данной интеграции не требуется - все настраивается на контроллере. Если говорить об удорожании, то все сводится к стоимости специалиста по настройке. Ценовой политикой данного вопроса не владею.
У нас нет таких панелей - максимум 8 дюймов YC-SM08P.
Реализовать вашу задачу можно с помощью встроенных Дашбордов.
Остались ли у вас еще какие-либо вопросы?