Потребеление в измерительной цепи вольтметром WB-MAP3EV

Здравствуйте! Уточните пожалуйства, в выключенном состоянии вольтметра WB-MAP3EV (отсутствует питание на интерфейсной части V+/GND), измерительные цепи L1-N, L2-N, L3-N по-прежнему подключены к измеряемой сети (по аналогии с WBIO-DI-HDV) или как-то отключаются?

Если измерительная часть остается подключенной, можете подсказать, какая на ней теряется мощность (вид – активная или общая, и значение/значение составляющих). В идеале, раздельно по каналам (для использования в однофазной сети, например), или на один канал, если идентичны.

Если измерительная цепь отключается, то насколька она “устойчива” к пробою используемого отключающего полупроводникового прибора (фантазии на иную гипотезу не хватило, и тут не уверен в возможности, и в том. что это иог бы быть за “прибор”) и какая через неё всё-таки возможна утечка в таком выключенном состоянии?

Добрый день.
Подключены постоянно, никак не отключаются.

1,2МОм на каждом канале, резисторы. Каналы идентичны, все три.

Спасибо!

Надо полагать, у остальных трехфазных собственно счетчиков (WB-MAP3E и т.п.) такое же поведение?
И отдельный вопрос, у однофзного 6-канального измерителя (WB-MAP6S), канал напряжения один (как здесь на одну фазу) и подсчет программынй/спецмикросхема такая исходно или их 6 таких же одинаковых, подключенных параллельно?

P.S.: Чтобы не создавать лишнюю дисскуссию, “а зачем оно мне знать”, поясню. Мне это всё надо для расчета суммарной “предоплаты” за потребление автоматикой в “зимнем деужрном режиме” без обязательных ежемесячных визитов в СНТ. И понимания, что включать, а что не включать в нем. Тем более что с СНТ в целом требуют всё равно ежемесячную оплату за общее потребление.
(Удален похоже ошибочный расчет… мА перепутал с мВт :frowning: )
Контроллер с модемом мерить буду уже экспериментально. У них понятнее, где потребление. Точнее понятно, что для этой цели надо мерить уже между сетью и блоком питания.

Да.
Но у WB-MAP3E еще есть БП, работающий от линий напряжения.

Канал - один. микросхема соответственно одна.

Контроллер - зависит от нагрузки, загрузки CPU. Может и 5Вт потреблять.
С активно работающим модемом - и все 10.
С выключенным модемом и минимальной нагрузкой ~2Вт.
UPD: Сам БП используемый для питания контролллера и шины имеет потребляемую мощность даже на холостом ходу. То есть ~0,2-0,3Вт даже при отключенной нагрузке.

С БП счетчиков от линий напряжения в документации сейчас по-прежнему неоднозначная информация. С одной стороны, при описании WB-MAP3E и WB-MAP3ET, явно указано, что такой функции нет у вольтметра WB-MAP3EV (видимо, они в каком-то смысле модификации друг друга?), с другой при описании питания счетчика сказано “Питание от фазных напряжений (может отсутствовать в некоторых модификациях). Достаточно напряжения на любой из фаз.”. Но нет информации ни о том, в каких модификация такая возможность есть, в каих модификация её нет, и если есть, то какое потребление идет счетчиком при таком питании (просто подключении к линии) и завиит ли оно от наличия или отсуствия питания интерфейсной части, укаазны только некоторые значения максимальной и средней потребляемой мощности. Аналогично для многоканаьного трехфазного счетчика WB-MAP12E.
Есть ли возможность уточнить документацию в этом вопросе (сколько откуда потребялется какими “некоторыми версиями” и при каких условиях)? Или это слишком экзотический запрос?

При этом в описании WB-MAP6S достаточно четко указано, что у него питание только от интерфейсной части. Тогда по нему остается последний вопрос (извините, если не заметил Ваш предшествующий ответ), у него тоже сопротилвние L-N 1,2 МОм, как и у WB-MAP3EV?