Регулятор для управления водяным теплым полом

Вот я и говорю, что если подавать напряжение на актуатор например 5 секунд из 20.
То есть так: 5 секунд включен - 15 выключен. И в цикле. то актуатор “сработает” примерно на четверть. Пример: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 - #6 от пользователя BrainRoot
10 секунд включен, 10 выключен - то наполовину.
15 из 20 включен - то на 75%.
То есть нагреватель в этом актуаторе будет иметь некую “среднюю” температуру.
И сам привод не успеет ни закрыться ни открыться, останется в неком промежуточном положении.
Еще их успешно подключают через диммеры типа WB-MDM3, интерграторы хвалились. Выставил на диммере мощность - и актуатор отурылся пропорционально. Но диммер - дороже получается в пересчете на канал.
Оптимально по цене - модуль WBIO-DO-SSR-8 и китайская платка с оптосимисторами https://aliexpress.ru/item/4000770262548.html
Симисторы - чтобы бесшумно включались.
Суммарно за “канал” получается <500 рублей по электронике.
При использовании WB-MDM3 ~1800
Если взять WBIO-DO-R1G-16 то один канал обойдется в ~320 рублей, но будет щелкать.