Если навскидку - то лента - 250 ватт (вся) Питание - 24 вольта. Итого суммарный ток 4 каналов - 10 А. То есть медный провод для 10 А - это 1 мм^2. Если заложить для “общего” провода (“+” ленты 1, 5 мм^2 - и на каналы по 1мм^2 (проще на все по 1,5 мм^2 - его хватит.
А зачем тащить 4 провода 35 метров? может проще диммер поближе поставить?
А подскажите - каким калькулятором пользуетесь?
Так, проверим калькулятор:
медь 1,5 мм^2 - спростивление 0,011 ом/метр
У нас 70 метров, значит 0,01170 =.77 ом
10А0.77 = 7.7 вольт
Да, куда проще дотянуть один (даже два, если делать петлю) провод UTP https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
до места установки диммера, рядом же поставить БП.
Проблем не будет и при длинном проводе, можно использовать и 2.5мм^2 сечение и накрутив БП на +3 вольта - забыть про падение.
Мне, например, удобней ставить диммер там где он непосредственно нужен. Тяну до места установки провод “220” - для БП ленты и FTP.
И да, не забывайте что ленту с одного конца не подключить, все равно параллельно надо тянуть 1,5 мм^2 и периодически присоединять.
2 провода 2,5 засунуть можно. И даже 3.
Но для максимального тока на канал в 5А - это много.
тоже считал и выходил приличный кабель, в итоге размотал ютп кабель подключил на ночь, все прохладно подсветка горит бодро, все залил и оставил, работает норм, смотрите сами безопастность ваша, но решил отписаться, длина максимальной линии 25 метров, всего 5 точек, блоки питания на 12 вольт для видеонаблюдения китайские
Я бы вообще не рекомендовал делать длинные провода с большим током для LED-лент. По-возможности располагать блоки питания не очень далеко от лент. Если располагаете далеко - ставить автоматы или предохранители на линии.
Эти провода греются точно так же, как и силовые при том же токе и сечении. И пожар могут устроить точно так же.
А ещё, в отличие от линий проводки 230В, короткое замыкание в проводке для LED-лент не обязательно вызовет срабатывание предохранителя (особенно, если его не поставить) или, например, отключение блока питания. Если будет “правильная” комбинация мощности блока питания и проводов, то при коротком замыкании возможна ситуация, когда все 100-200-500 Вт блока питания высаживаются в тепло в месте короткого замыкания и на остальных проводах. Естествено, с последующим перегревом и пожаром.
“Защита” - она у любого обратноходового конструктивная. Да, в некоторых БП добавляют и триггер, который отключает полностью (до обесточнивания) весь БП. Коллега говорил о том что при длинных проводах КЗ может не привести к достаточному току для ее срабатывания.
Автомат - необходим, конечно. по “220” - для БП на 200-300 ВТ можно ставить на 2-5 А.
Не советовал (ни в коем случае!) подключать нагрузку, ленту, с помощью UTP. Возможно, неоднозначно выразился. UTP применяется для подключения Modbus и питания логики MRGBW-D
Это если всё работает хорошо. Плохо - это когда провода длинные, а КЗ случается где-то в середине линии или в самой ленте. Ток будет ограничен проводами, поэтому его может не хватить, чтобы защита в БП сработала - БП будет продолжать выдавать мощность. Эта мощность будет высаживаться не только в проводах, где она распределяется равномерно по всей линии, а ещё и в точке, где случилось КЗ. В этой точке локально выделится большая мощность и локально всё очень сильно нагреется.