Доброго дня
Два датчика из одной партии
На одном контроллере на разных портах 485
В одном из них (75) не отрабатывает датчик CO2
Куда покопать можно?
Доброго дня
Два датчика из одной партии
На одном контроллере на разных портах 485
В одном из них (75) не отрабатывает датчик CO2
Куда покопать можно?
Добрый день.
А что значит “не отрабатывает”? Вижу на скриншоте значение.
Показания не меняются уже недели 2 или 3
Вот скриншот только что сделал например
Ну и параметр “красным”. Насколько понимаю это показатель его недоступности
Сильно похоже все
Но у меня два датчика одной партии
Проблема с одним только.
После программной перезагрузки датчика с ранее не работавшем CO2 = заработал
Версия прошивки
Куда порыться можно, дабы такое не повторялось?
Работают сейчас на 9600 (по умолчанию)
Планируется на шину подвесить суммарно 4 датчика, штук 5 реле WB-MR6C, китайский уличный датчик влажности/температуры. Возможно скорость приподнять надо будет чутка.
С чем может быть связан такой резкий скачек показаний СО2?
Помещение закрытое, двери не открывались.
Режим вентиляции, отопления, кондиционирования не менялся - стабильны по режимам.
Резких температурных изменений нет. Влажности тоже.
Помещение - птичник (индюшатник)
Кол-во птицы, её активность не менялись…
Графики СО2 из WB и суммарные графики сопоставленные. Температура, СО2 (кратность 100) и влажность
Все с одного датчика берется в одном помещении (второй скриншот)
Чаше всего - изменение вера, на датчик просто попал приток уличного воздуха. Косвенно про это же говорит синхронное падение влажности.
В помещении без вентиляции довольно типичное поведение.
Советую обновить до 4.29 прошивку, в 4.25 добавлены отлаочные регистры, можно будет посмотреть что ж все-таки происходит.
Вентиляция постоянная.
Вытяжка работает не выключаясь
В помещение никто не заходил, двери не открывались
Проверил по камерам и этому времени.
Собственно поэтому и смутило
Ну и потом. Упали показания до 400
Это калибровочное значение
Его там быть не может априори.
В помещении 35 штук живых индюков.
вечером обновлюсь.
А автокалибровка CO2 - включена? Если да - то датчик рекалибровался на минимальное значение за предыдущий семидневный период.
Если планируется использовать в условиях когда концентрация не падает никогда - то надо откалибровать, отключить автокалибровку и, не подвергая никаким механическим воздействиям, типа тряски - использовать.
Это - означает что она в том состоянии какое сейчас установлено в устройстве. Чтобы установить в какое-то состояние нужно включить и выбрать его, состояние.
А прочитать текущее настроенное в устройстве - только с помощью modbus_client. Заводское значение - включено.
Ну, имхо, тогда в бэклог разрабам надо задачу закинуть
из серии “отображать статус по умолчанию…”…
Ну вот совсем не очевидное отображение.
Как по мне - не определено скорее
синоним “не установлено”.
Итогом - некоторое кол-во приседаний разных
и вам работы кусок по ответам на форуме
Именно. Оно не задано - а значит используется то что в устройстве.
Так нельзя — вы можете задать в устройстве сторонним софтом настройки, а интерфейс будет показывать что-то своё.
Это проблема в архитектуре драйвера — раньше потребности считывать параметры устройств не было, поэтому эту функцию и не закладывали в него. Теперь это нужно, задача стоит, сделаем.
Вот про это и речь собственно
Не предполагал, что этой функциональности
в движке не было заложено. Ибо статусы
“отвалившихся” отображались
да и параметры разные тоже.
Спасибо за разьяснения
Снова проблема с датчиками WB-MSW v3
Оба перестали показывать СО2
Оба стоят на одном контроллере, на разных шинах
Параметры связи заводские
Примерно в 19 оба перестали показывать данные по СО2
После программной перезагрузки - один ожил, второй нет.
Куда порыть можно?
Никаких физических воздействий не было
Оба датчика стоят в птичниках. Один в индюшатнике, второй в брудерной…
Прошло 10 минут. Показания со второго датчика тоже появились
С напряением питания все нормально было.
Хотя нет. Было пропадание питания.
Так, формулируем: после пропадания питания некоторое время нет данных по CO2?
Верно?
А прошивки сейчас какие в MSW?