WB-UPS подзаряжается каждые несколько часов

Добрый день!
Обратил внимание, что на WB-UPS периодически загорается индикатор Charge. Заглянул в историю счетчика - действительно, каждые 5-6 часов запускается зарядка. Так должно быть или нет? Насколько я понимаю, зарядка начинается при понижении напряжения на батареях ниже определенного значения, получается, батареи не держат заряд? И вытекающий из этого вопрос - как долго протянут батареи от такой частой зарядки? Сейчас, когда WB-UPS заряжен полностью, заряда хватает на 2 часа работы контроллера Wiren Board 6 (через WB-UPS подключен только он) - это нормальная автономность?

Добрый день!
Спасибо за наблюдение!
Посмотрел внимательно на схемотехнику - выглядит как небольшой баг.
Светодиоды статуса питаются от аккумулятора, вызывая его медленный разряд током ~10ма.
Расчет времени жизни батарей (снижение емкости до 80%):
750ма*ч / 10ма * >300cycle * (1+Tcharge/Tdisch) > 3 года.

2 часа работы контроллера Wiren Board 6

Да, это нормально. Энергоемкость UPS около 4,5Вт*ч.

И все же, в WB-UPS что-то недоработано. Я выпаял светодиоды, но он по-прежнему периодически подзаряжается с таким же интервалом. Получается, что кроме светодиодов, что-то еще разряжает батареи.

Там чуть сложнее схема питания. на стабилизаторе собран источник фиксированных 3 вольт, потребляет постоянно.
Выпаять нужно резистор R20 на 470Ом (для версии 1.6), выделил красным.
изображение
изображение