WB6.7 самопроизвольно перезагружается при apt-get update

WB6.7 самопроизвольно перезагружается при apt-get update

Ответ от 192.168.211.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.211.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.211.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=2011мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=7мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=11мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=10мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=23мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=35мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=7мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=10мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=6мс TTL=62
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Что делать???

Здравствуйте! Оформите, пожалуйста, вашу тему согласно пунктам, указанным в приветственном сообщении:

Пока недостаточно информации для диагностики вашей проблемы.

А вывод из консоли, в которой выполняется apt?

все выполнилось штатно, ошибок небыло

так теперь не понятно, как ее получить…?
контроллер находится удаленно, все что удается получить, я прислал.
он запускается примерно на 10 сек, потом пропадает, через некоторое время происходит перезагрузка.

к контроллеру подключено только одно устройство
Шлюз Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W

Напишите больше информации. Вы выполняли только эту команду? Или еще apt upgrade выполняли? По какому интерфейсу подключен контроллер (Ethernet, WiFi)? Как настроен интерфейс: статический адрес, dhcp?

Нужно прежде всего посмотреть логи (например, вывод команды journalctl -b - выведет диагностические сообщения с момента загрузки контроллера) или получить файл /var/log/messages пока контроллер отвечает по сети. Также можно на всякий случай отключить опрос шлюза BCG-3.0.1-W по Modbus, сняв галочку Enble port.
Возможно, могли перезаписаться файлы конфигурации сети: /etc/network/interfaces, /etc/hostapd.conf, /etc/default/hostapd. Нужно проверить их содержимое (настройки сетевых интерфейсов).
Также, если что-то поломалось в программной части, можно попробовать остановить сервис watchdog командой

service watchdog stop

да

да

Ethernet

статический адрес

подключился к консоли, см log
boot_log.txt (29.1 КБ)

boot_log_1.txt (110.9 КБ)

Да, лог загрузки. Критичных ошибок не видно. Не получается войти?

С питанием проблемы исключены?
Попробуйте все же остановить сервис watchdog командой

service watchdog stop

Будет ли перезагрузка?
Посмотрите сведения о перезагрузках командой:

last -x

Также посмотрите список работающих сервисов:

systemctl list-units --type service

вывод-команды_last -x - 1.txt (45.6 КБ)

да, с пмтанием проблем нет

С остановленным watchdog - перезапускается?
Если нет - то проверьте сервисы по конфигу watchdog.conf - все ли работаеют?

log-2.txt (5.2 КБ)

в общем ситуация забавная:

  1. контроллер зависает при подаче питания на шину RS-485, щелкает реле, и все - через 10 сек перезагрузка.
  2. при отключении всей периферии контроллер работает
  3. сейчас привез его домой, он вообще перестал выдавать питание на шину RS-485, после загрузки на шине RS-485 по питанию 0,2v
  4. почему-то контроллер работает с переключателем в положении off, см. фото

Подача питания - это имеется в виду, когда на клемме V+ контроллера появляется напряжение? Или внешнее питание используется?
Попробуйте запитать ваш шлюз непосредственно от блока питания, не через контроллер, чтобы не использовать напряжение с клеммы V+ и проверить, нет ли короткого замыкания в цепях питания Modbus-устройств.
Также можно попробовать задействовать второй порт RS-485.

Всей - это какой? Отключаете только шлюз Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W?

Это при отключенном клеммнике RS-485? На обоих портах нет напряжения?

Такого быть не должно. Попробуйте снять переднюю крышку и проверить работу выключателя

Да, именно его. Больше гичего не подключено к контроллеру.

Короткого замыкания нет.

Да